清洗消毒对集中空调通风系统空气质量改善的效果研究
发表时间:2017-01-12 20:30:21 作者:本站编辑 来源: 本站原创

清洗消毒对集中空调通风系统空气质量改善的效果研究

刘洪亮[1],张磊,冯利红,王菲,薛志明
(天津市疾病预防控制中心 300011)
摘要: 目的 评价公共场所集中空调通风系统消洗消毒效果。方法 依据《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》(2006年)对天津市46家公共场所102组集中空调通风系统清洗消毒前后相关卫生指标进行监测和评价。结果 清洗消毒后,管道积尘量、积尘中细菌总数和真菌总数、送风中细菌总数、真菌总数中位数分别由41.8g/m2、14cfu/m2、10cfu/m2、、756cfu/m3、382cfu/m3下降为0.4g/m2、1cfu/m2、0cfu/m2、229cfu/m3、120cfu/m3。合格率分别由清洗前的17.3%(13/60)、92.4%(171/185)、82.2%(152/185)、33.3%(81/243)、62.1%(151/243)提高为100%(62 /62)、99.4%(165/166)、100%(166/166)、79.8%(292/366)、87.7%(242/276)。可吸入颗粒物浓度由0.060mg/m3上升至0.068 mg/m3,合格率由清洗前的74.2%(13/60)提高为清洗后的90.2%(46/51)。结论 公共场所集中空调通风系统清洗消毒对改善其送风和管道卫生状况有明显的效果,使用集中空调的公共场所及公共建筑均应定期清洗消毒以保证集中空调的卫生安全。
关键词: 集中空调;通风系统;污染;消毒;评价
Effect Assessment of cleaning and disinfection on centralized air conditioning ventilation system
LIU HongLiang, ZHANG Lei and FENG LiHong, et al. Tianjin Centers for Disease Control and Prevention ( Tianjin 300011 , China)
Abstract: Objective   To assess the effect of cleaning and disinfection on centralized air-conditioning ventilation systems. Methods   102 air conditioning ventilation systems in 46 Public areas were sampled and investigate based on Hygienic assessment criterion of cleaning and disinfection of public centralized air conditioning ventilation system. Results   Medians of dust volume, aerobic bacterial count and fungus count in the dust, aerobic bacterial, fungus count in ventilation air were decreased from 41.8 g/m2, 14 cfu/m2, 10 cfu/m2, 756 cfu/m3, 382 cfu/m3 to 0.4 g/m2, 1 cfu/m2, 0 cfu/m2, 229 cfu/m3, 120 cfu/m3 respectively after the cleaning of the systems. The eligible rates were17.3 %(13/60), 92.4 % (171/185), 82.2 %(152/185), 33.3%(81/243), 62.1%(151/243) before the systems being cleaned and disinfected, by comparison, they were 100 %(62/62), 99.4 %(165/166), 100 %(166/166), 79.8 %(292/366), 87.7 %(242/276) after being cleaned and disinfected. But PM10 has been rising from 0.060mg/m3 to 0.068 mg/m3,The eligible rates was from 74.2 % (13/60) to 90.2 %(46/51).  Conclusion    The cleaning and disinfection of centralized air conditioning ventilation systems has active effect on air hygiene quality.
Keywords: Central Air conditioning; Ventilation system; pollution; disinfection; assessment
随着经济发展和人民生活水平的提高,集中空调越来广泛应用于公共场所和公共建筑。2003年世界卫生组织证实香港淘大花园 SARS暴发流行是由 SARS病毒污染送风系统而引起[1],而在空调环境中的人群夏季感冒发生率显著高于非空调环境中的人群[2],使集中式空调系统污染所致的公共场所环境污染成为重要的公共卫生问题,也使得集中空调需要清洗逐渐成为人所共知的常识[3]。为此卫生部于2006年3月正式颁布实施《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》和配套的三个规范:《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(以下简称《卫生规范》)、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》(以下简称《评价规范》)和《公共场所集中空调通风系统清洗规范》(以下简称《清洗规范》)用于指导公共场所集中空调通风系统的卫生管理和清洗工作。但此项工作在我国尚属起步阶段[4],国内从事该行业的企业几乎都没有经验。因此,对集中空调通风系统的清洗消毒工作进行效果评价, 对于指导清洗机构提高清洗消毒作业水平,保证清洗消毒效果,从而保护消费者身体健康有重要意义。
1 材料与方法
1.1 研究对象
对已开展集中空调通风系统运行期间检测和清洗消毒评价的46家公共场所共102组集中空调通风系统进行清洗后效果评价。其中运行期间检测26家共计62组集中空调,清洗效果评价32家共60组空调(12家酒店既做过运行期间检测,也做过清洗消毒评价)。
所有场所在本研究前从未对集中空调通风系统进行过系统、全面的清洗和消毒。
1.2 采样与检测方法
所有宾馆饭店的采样、监测和卫生检验均按照《评价规范》的相关要求进行:
(1)管道积尘量依据《卫生规范》附录H、积尘中细菌总数和真菌总数依据《卫生规范》附录I进行。
采样使用 RRK-SR-I 型定量采样机器人 (北京人人康空气净化技术有限公司)进行操作;
(2)依据《卫生规范》附录D对送风中细菌总数、真菌总数进行采样和检验;
(3)依据《卫生规范》附录C对送风中可吸入颗粒物(PM10)进行采样和检测。
1.3 清洗消毒方法
主要依据《清洗规范》进行, 并且参考其他资料[5-8]。
1.3.1 新风机组、风机盘管部件等的清洗消毒  
清洗后擦拭及浸泡消毒, 使用的消毒剂有效成分为二溴海因和二氯海因。其中二溴海因有效溴浓度为250mg/L,二氯海因有效氯浓度为240mg/L。
1.3.2 主风管道的清洗消毒 
使用经中国疾病预防控制中心技术评估合格的专用清洗设备(机器人)进行清洗,然后使用超低容量喷雾器、二溴海因(有效溴浓度为500mg/L)和二氯海因(有效氯浓度为240mg/L)等进行风管内喷雾消毒。
1.3.3 支风管道的清洗消毒 
使用经中国疾病预防控制中心技术评估合格的电动软轴刷进行清洗, 然后使用超低容量喷雾器、二溴海因(有效溴浓度为500mg/L)和二氯海因(有效氯浓度为240mg/L)进行风管内喷雾消毒。
1.4 结果评价
依照《卫生规范》及《清洗规范》相关标准进行结果评价, 具体要求为:
(1)积尘量:清洗前≤20 g/m2, 清洗后≤1g/m2;
(2)积尘中细菌总数、真菌总数:≤100CFU/m2;
(3)送风中细菌总数、真菌总数:≤500CFU/m3;
(4)送风中PM10:≤0.08mg/m3。
1.5 统计分析
采用 SPSS 11.5统计软件进行统计学分析。
2结果
2.1清洗前后送风中PM10分析
经秩和检验,清洗前后46家宾馆饭店集中空调通风系统送风中PM10中位数由0.060g/m3上升至0.068g/ m3,清洗后送风中PM10有所升高,且差异具有统计学意义( Z=2.17,P<0.05)。送风中PM10合格率由清洗前的74.2%上升至90.2%,经χ2检验,差异均具有统计学意义(χ2 =4.74,P<0.05)。见表1。

 

2.2清洗前后送风中细菌总数、真菌总数分析
经秩和检验,清洗后送风中细菌总数下降明显(Z=12.82,P <0.01),中位数由756 cfu/m3下降到229 cfu/m3;送风中真菌总数下降亦明显(Z=6.77,P<0.01),中位数由382 cfu/m3下降到120 cfu/m3。送风中细菌总数和真菌总数合格率分别由清洗前的33.3%、62.1%上升至清洗后的79.8%、87.7%,经χ2检验,差异均具有统计学意义(χ细菌2 =132.75, P<0.01;χ真菌2=45.86,P<0.01)。见表2和表3。

 

2.3清洗前后积尘量分析
经秩和检验,清洗前后46家宾馆饭店集中空调通风系统管道积尘量中位数由41.8g/m2下降到0.4g/m2,清洗后积尘量下降明显( Z=9.52,P <0.01)。合格率由清洗前17.3%升至清洗后的100%,经χ2检验,差异具有统计学意义(χ2=79.00,P<0.01),见表4。

 

2.4清洗前后积尘中细菌总数、真菌总数分析
经秩和检验,清洗后积尘中细菌总数中位数由14cfu/m2下降到1cfu/m2,下降明显(Z=11.442,P<0.01);积尘中细菌总数合格率由清洗前的92.4%上升至99.4%,经χ2检验(χ2=10.38,P<0.01)。差异均具有统计学意义。见表5。
积尘中真菌总数中位数由清洗前10 cfu/m2下降到清洗后接近于零(Z=12.93,P < 0.01);合格率由清洗前82.2%上升至清洗后的100%(χ2=32.68,P<0.01)。差异均具有统计学意义。见表6。

 

3 讨论
美国环保局、丹麦技术大学等在美国和欧洲的调查结果表明,室内污染中来自于空调通风系统的占42%和53%[9]。长期使用的空调,一般都积有大量灰尘,使得过滤器阻力增大,丧失过滤能力,造成室内空气的二次污染。室内空气不易流通,空气已受到细菌、病毒污染,而导致感冒、肺炎、军团菌病等呼吸道传染病[10]。
本研究显示,未经过清洗的宾馆饭店集中空调通风系统污染较为严重。从公共场所集中空调通风系统工作原理分析,空气在流动过程中都要经过管道,而集中空调的送风管道在使用过程中,由于风管内温度、湿度适宜,各种病原微生物如真菌、细菌、霉菌等都能大量滋生繁衍,再经送风系统注人室内,送到大楼的每个角落。一旦管道或风口受到污染,病毒、细菌、真菌等通过管道在整个空间循环,公共场所的集中空调系统存在着传播疾病的隐患,对长期在集中空调环境中的人群会产生健康危害[11]。
本次研究结果表明,公共场所集中空调通风系统清洗后各项指标均有明显的改善,清洗后集中空调通风系统的积尘中细菌总数、真菌总数,送风中细菌总数大幅下降,说明清洗消毒对集中空调卫生质量的改善作用非常明显。尽管清洗后送风中 PM10中位数升高,但合格率却较清洗前升高[12]。
本文认为,应加强对集中空调通风系统卫生问题的宣传,让广大消费者和公共场所经营者认识集中空调通风系统污染后可能带给人体的伤害,关注集中空调清洗消毒的作用和产生的效果,促使公共场所及其他场所进行集中空调通风系统清洗消毒, 从而创造一个舒适、卫生的空调使用环境。